  1. Bonjour ma question est la suivante.
  2. J ai un groupe climatiseur qui est tombé en panne “moteur ventilateur “.
  3. Le depanneur ce deplace constate qu un fusible est grille et pour faire le test il shunt le fusible avec un fil électrique remet en marche et la carte a grille également “toute noir”
  4. Il me fait un devis de remplacement de l ensemble,car ni le moteur ni la carte sont trouvables en pièce détachées.
  5. De plus il me facture l intervention plus le déplacement.
  6. J ai réussi a le faire mentionner le shunt du fusible sur la fiche d intervention.
  7. Que puis je faire contre cette société ?
  8. Merci cordialement
0
0

Bonjour,

La faute professionnelle occasionnée par le réparateur qui a causé un dommage doit être réparée par le professionnel. Vous pouvez engager la responsabilité civile professionnelle du réparateur.

Bien cordialement,

Répondre